请教,夏季室内湿度大是什么原因引起的?
bjwuxi2002
bjwuxi2002 Lv.2
2008年06月19日 16:31:30
来自于中央空调
只看楼主

设计了一个净化厂房,最近甲方反应室内相对湿度达到80%~90%,请问这可能是什么情况引起的呢?有什么解决方法吗?谢谢!注:原室内设计温度是26度,相对湿度为60%。

设计了一个净化厂房,最近甲方反应室内相对湿度达到80%~90%,请问这可能是什么情况引起的呢?有什么解决方法吗?
谢谢!
注:原室内设计温度是26度,相对湿度为60%。
免费打赏
dlldll
2008年06月20日 10:56:53
2楼
那现在的室内温度达到多少度呢?
回复
xt1020
2008年06月20日 11:03:57
3楼
不太清楚,难道冷负荷设计不够?
回复
hkanto
2008年06月20日 12:30:33
4楼

是的,现在室内温度多高?
回复
summer_cad
2008年06月24日 10:58:31
5楼
温度跟相对湿度是有联系的。
必须确定温度才能知道空气的状态,才能知道问题出在哪里
回复
li_20080808
2008年06月24日 13:38:13
6楼
空调的处理过程没有满足热湿比的要求,室内温度达到了要求,湿度偏高.
改进:增加加热段(如有,应开启),增加湿度传感器,控制表冷和加热器,温度满足要求,湿度高,开表冷降温,然后加热.
回复
bjwuxi2002
2008年07月22日 11:40:00
7楼
目前室内温度为22度左右,经过分析,可能问题出在系统设计上,原设计是一次回风,机器露点送风,但由于室内余热远远小于空调负荷,所以室内状态点达不到设计温度。
回复
anyajun7107
2008年07月25日 21:40:16
8楼
肯定了。低温除湿吗?除湿后再加热就可以了。需要投资改造。
在满足生产的条件下或将温度设高点了。
回复
bjwuxi2002
2008年07月29日 11:14:52
9楼
那么大家在做净化车间设计的时候,一般都采用什么系统呢?二次回风系统好像不易控制,一次回风又有除湿方面的问题,做再热如果没有热源,采用电加热的话运行费用又太高。
回复
oliverzly
2008年08月14日 16:53:46
10楼


要啥没啥,又不舍得花钱,还想吃熊掌。没那么便宜的事哈。
回复
xuelian12
2008年08月27日 19:20:14
11楼
可以加一台除湿机哦.直接解决了潮湿的问题.