利用基础钢筋做接地体的问题
wsx1wsx
wsx1wsx Lv.2
2008年06月19日 13:09:24
来自于防雷减灾
只看楼主

利用基础钢筋做接地体时,需要做接地电阻测试,接地电阻测试时间一般是什么时候?基础钢筋绑扎,电工焊完后?还是基础混凝土浇筑完成后?还是基础回填土结束后?施工验收资料检验批表格中关于接地体安装有要求,必须接地电阻测试完成后才能浇筑混凝土,但是只是裸露的钢筋做接地电阻测试有没有意义?能不能达到要求?请高人指点!!

利用基础钢筋做接地体时,需要做接地电阻测试,接地电阻测试时间一般是什么时候?基础钢筋绑扎,电工焊完后?还是基础混凝土浇筑完成后?还是基础回填土结束后?施工验收资料检验批表格中关于接地体安装有要求,必须接地电阻测试完成后才能浇筑混凝土,但是只是裸露的钢筋做接地电阻测试有没有意义?能不能达到要求?请高人指点!!
免费打赏
wj98329
2008年06月20日 15:22:43
2楼
是基础回填土结束后做;避雷带施工完成后在做一次!
回复
加肥猫
2008年06月21日 13:57:09
3楼

:victory:
回复
davidqwm
2008年06月23日 05:15:32
4楼
一类建筑6个月,二三类建筑12个月
回复
c283434618
2008年06月24日 14:23:07
5楼
是基础回填土结束后做;避雷带施工完成后在做一次!:victory:
回复
zhushaohua1
2008年10月19日 10:20:14
6楼
3XRT-50A VB-40 8\20

-----口---口----1
回复
zhzhy112233
2009年04月12日 00:20:38
7楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
niwoyouyuan
2009年04月15日 15:48:15
8楼
又让我学到新的东西了.感谢大家.
回复
dayday218
2009年04月15日 16:42:01
9楼
恩恩 不懂就要问啊~............
回复
liuliuyanyan6688
2009年04月22日 15:33:14
10楼
学习了,感谢大家
回复
xiang_qing_gong
2009年04月24日 22:51:55
11楼
跟时间有关系么?
回复

相关推荐

APP内打开