30KW的三相空调机能否用63A的断路器?取KX=1,cosQ=0.8,计算出电流时57A,请问我能否否用63A的空气开关断路器呢?谢谢啊
30KW的三相空调机能否用63A的断路器?取KX=1,cosQ=0.8,计算出电流时57A,请问我能否否用63A的空气开关断路器呢?谢谢啊
2楼
三相空调63A开关可以用在30KW上。
回复
3楼
技术措施 单台电动机的过流脱扣器整定电流应大于或等于1.2倍电动机额定电流
个人建议使用80A的断路器
回复
4楼
小了一点吧,加大一个等级好些
回复
5楼
技术措施 单台电动机的过流脱扣器整定电流应大于或等于1.2倍电动机额定电流
个人建议使用80A的断路器
回复
6楼
用到可以用 大一点就更好
回复
7楼
看看空调机的铭牌,千万别忽略了电辅助加热电流啊
回复
8楼
单台电动机的过流脱扣器整定电流应大于或等于1.2倍电动机额定电流
个人建议使用100的断路器
回复
9楼
建议用100A的断路器,因为实际电流大约为60A,断路器的选择一般取2倍的额定电流比较合适。
回复
10楼
80A的断路器较合适
回复
11楼
80A的断路器较合适,会有点发热,
考虑100A的。
价格是一样的
:lol
回复