请问各位大虾,什么原因造成空调出风口出现飞水现象?
a_po
a_po Lv.2
2008年06月18日 08:54:42
来自于中央空调
只看楼主

曾遇到一台30HP水冷柜机,风管系统,制冷运行时出现空调风管出风口飞水。当时环境湿度为40%,回风30度,回风速度6.1m/s。如何判断飞水的水来自哪里?是蒸发器的冷凝水被带上风管还是风管系统内产生的冷凝水?如何解决?期待中。。。。。。

曾遇到一台30HP水冷柜机,风管系统,制冷运行时出现空调风管出风口飞水。当时环境湿度为40%,回风30度,回风速度6.1m/s。如何判断飞水的水来自哪里?是蒸发器的冷凝水被带上风管还是风管系统内产生的冷凝水?如何解决?期待中。。。。。。
免费打赏
山核桃壳
2008年06月18日 12:07:26
2楼
我觉得是冷凝水。

是制冷空调系统,则风管内气流温度低于管外,管壁内不可能结露。

则水的来源就只有冷凝水了。
回复
ranzhi1079
2008年06月18日 12:23:32
3楼
风速大了,一般设计不超过2.5米
回复
a_po
2008年06月18日 21:47:53
4楼
谢谢,如何解决呢?减小回风速度吗?另外用户的风管里面出风口处没有导风板,与飞水现象有关吗?
回复
yanzhigang02
2008年06月19日 12:04:22
5楼
我觉得出现这样的问题是因为送风温差过大的原因,设备的制冷量Q一定了,T2-T1太大造成了露点.

你可以选择1,不同材质的风口,或将风口保温精细的处理,
2.大风量送风,来降低温差.1.把风管做大点,2.把风口做小点提高风速.

回复
dlldll
2008年06月19日 15:34:00
6楼
凝结水不能顺利排出而带到风管内的原因。请检查凝结水管道有没有按照厂家的样本要求做水封。
回复
summer_cad
2008年06月24日 11:25:09
7楼
1、侧出风温度
2、减小风量
回复
lujia80
2008年06月25日 13:25:49
8楼
降低风速,降低回风温度
回复
mine417111
2008年07月03日 15:38:36
9楼
风速太高,吧冷凝水吹出来了
回复
hlyugong
2008年07月09日 00:25:48
10楼
没做水封,接水盘的水排不出去,水被风机送到风管里。
回复
zhantanmengzhongyou
2008年07月09日 09:36:38
11楼
1、冷凝水的水封 看设备风压
2、风口处的结露 贴膜
回复