曾遇到一台30HP水冷柜机,风管系统,制冷运行时出现空调风管出风口飞水。当时环境湿度为40%,回风30度,回风速度6.1m/s。如何判断飞水的水来自哪里?是蒸发器的冷凝水被带上风管还是风管系统内产生的冷凝水?如何解决?期待中。。。。。。
曾遇到一台30HP水冷柜机,风管系统,制冷运行时出现空调风管出风口飞水。当时环境湿度为40%,回风30度,回风速度6.1m/s。如何判断飞水的水来自哪里?是蒸发器的冷凝水被带上风管还是风管系统内产生的冷凝水?如何解决?期待中。。。。。。
2楼
我觉得是冷凝水。
是制冷空调系统,则风管内气流温度低于管外,管壁内不可能结露。
则水的来源就只有冷凝水了。
回复
3楼
风速大了,一般设计不超过2.5米
回复
4楼
谢谢,如何解决呢?减小回风速度吗?另外用户的风管里面出风口处没有导风板,与飞水现象有关吗?
回复
5楼
我觉得出现这样的问题是因为送风温差过大的原因,设备的制冷量Q一定了,T2-T1太大造成了露点.
你可以选择1,不同材质的风口,或将风口保温精细的处理,
2.大风量送风,来降低温差.1.把风管做大点,2.把风口做小点提高风速.
回复
6楼
凝结水不能顺利排出而带到风管内的原因。请检查凝结水管道有没有按照厂家的样本要求做水封。
回复
7楼
1、侧出风温度
2、减小风量
回复
8楼
降低风速,降低回风温度
回复
9楼
风速太高,吧冷凝水吹出来了
回复
10楼
没做水封,接水盘的水排不出去,水被风机送到风管里。
回复
11楼
1、冷凝水的水封 看设备风压
2、风口处的结露 贴膜
回复