为什么要用两组电压互感器?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2008年06月18日 01:52:19
来自于变压器
只看楼主

为什么KYN28柜子的电压互感器要用两组?一组不够吗?进线柜的PT、计量柜的PT,都是两组

为什么KYN28柜子的电压互感器要用两组?一组不够吗?进线柜的PT、计量柜的PT,都是两组

1213726240748.jpg

bigshoes
2008年06月18日 01:53:08
2楼
进线柜:
回复
bigshoes
2008年06月18日 01:54:27
3楼
我见到HXGN柜的电压互感器都是一组的,那如果一组可以,为什么还要多设一组?
回复
lingxuct
2008年06月20日 05:58:27
4楼
CT一组计量指示用,另一组保护用;
PT一组Y,另一组开口Δ。
回复
flyer982001
2008年06月24日 22:36:20
5楼
PT一组用于计量比如0.2级
另一组用于测量,保护0.5,3p或6p的 还有可能带开口三角