KYN61静触头选用问题
ctlwt4460
ctlwt4460 Lv.2
2008年06月17日 19:32:11
只看楼主

KYN61-40.5开关柜配ZN85-40.5真空断路器手车,额定电流1250A, 额定开断电流31.5KA 其静锄头如何选择?我一同事告诉我选φ49X77及φ49X82各3只,不明白为什么?为什么不统一选φ49X77或φ49X82?

KYN61-40.5开关柜配ZN85-40.5真空断路器手车,额定电流1250A, 额定开断电流31.5KA 其静锄头如何选择?
我一同事告诉我选φ49X77及φ49X82各3只,不明白为什么?为什么不统一选φ49X77或φ49X82?
免费打赏
jk_00
2008年06月18日 15:20:45
2楼
你和你朋友还不会结构设计,净说外行话.
回复
ctlwt4460
2008年06月19日 09:04:23
3楼
版主教训的是,我主要做电气,结构方面不懂。还盼版主指点!
回复
vd4vs1
2008年06月19日 11:54:02
4楼
恭听前辈指导
回复
yyc815001
2008年06月20日 14:45:33
5楼
这个可以计算的,外径选择看手车梅花触头大小(说明书一般有注明静触头大小)
长度按以下数据决定:断路器深度及行程'分支排厚度'触头盒深度及安装位置(离柜前)'断路器要求的插入深度
回复
hwc_wy
2008年06月20日 15:24:55
6楼
找个触头厂家咨询一下就知道了,看来你们的柜子也不是自己做的
回复
zengjianfang
2008年06月20日 18:02:25
7楼
选φ49X77及φ49X82各3只,不明白为什么

这个有人能帮忙解惑吧:hug:
回复
szq0819
2008年06月21日 15:49:44
8楼
是不是考虑的太周到了,考虑手车的插入力量?我们都用一个尺寸!
回复
sushibo4321
2008年06月22日 15:18:49
9楼
我猜是不是你的上触头盒跟下触头盒不一致啊 ;
比如上触头盒是带互感器那种,而触头盒选用普通的;
不过一般差,也不会是5mm吧;
只是猜测!
回复
jlzxh6932
2008年09月15日 12:57:41
10楼
老兄啊,让搞结构的帮你算算吧。首先知道断路器的动触头内径,断路器厂家会告诉你配合静触头外径的,长度根据所配触头盒以及配母带情况如单母线、双母线以及手车的行程计算即可,一般动静触头插入相对35:loveliness:
回复
jiaoshousun
2008年09月17日 17:00:02
11楼
是考虑到由于自然重力的作用,手车会形成前高后低的态势,为保证足够的吃刀量,规定采用不同的静触头深度,而且安装必须注明φ49X82的三只安装在正三角的位置,即上端口为B相,下端口为A、C两相,φ49X77的三只即是其余三相。