大家帮忙看下,我选择冷库负荷开关及电缆线是否正确
singsong2010
2008年06月17日 10:08:00
只看楼主

假设18个冷库,每个冷库5KW运行容量,请问我下面选择的对不对?18*5=90KW 90*1000/380/1.732=137A如果我考虑启动因素以及非同步进行,选择95平方线,200A的开关不知正确否?

假设18个冷库,每个冷库5KW运行容量,请问我下面选择的对不对?
18*5=90KW 90*1000/380/1.732=137A
如果我考虑启动因素以及非同步进行,选择95平方线,200A的开关不知正确否?
免费打赏
singsong2010
2008年06月17日 10:09:17
2楼
还有大家是否可以把大致的电流大小能计算出来!
回复
qxm_2008
2008年06月17日 11:44:29
3楼
(90*0.75)/(1.73*0.38*0.8)=128.34A


其中需用系数为0.75,功率因数为0.8。
回复
qjf8061
2008年07月01日 13:54:06
4楼
95的电缆能过250A的电流,足以够用,大概的电流和上楼的师傅计算的一样,不同步系数0.7到0.85都可以.