急求教!高手们请帮我分析这台空调故障在哪?小弟谢了
hua_0961
hua_0961 Lv.2
2008年06月15日 22:52:01
只看楼主

一台康拜恩33GW分体式挂机R22制冷剂压缩机卡缸,系统挺干净的 更换压缩机后,开门,开窗运行1小时参数如下:室外温度30度 室内28度 高压1.8~1.9MPA  低压0.45MPA 电流6A 为什么风口温度降不下来老在18~19度??请问师傅们这台机的参数正常吗??

一台康拜恩33GW分体式挂机R22制冷剂压缩机卡缸,系统挺干净的 更换压缩机后,开门,开窗运行1小时参数如下:室外温度30度 室内28度 高压1.8~1.9MPA  低压0.45MPA 电流6A 为什么风口温度降不下来老在18~19度??请问师傅们这台机的参数正常吗??
免费打赏
荣昌制冷
2008年06月16日 15:35:41
2楼
再加点R22。
回复
hua_0961
2008年06月17日 13:53:48
3楼
谢谢你关心!荣昌大哥!这台机冰种加的越多,风口温度越高,加到0.5MPA.风口温度上到21度.忘了说了:新压缩机是天津冰池的,配了一条毛细管,他的毛细管又粗又短,且要求一定要用他配的毛细管,所以就出现上面的说的情况.我觉得是毛细管匹配不当,但是看参数也差不多,所以来问问师傅们有招吗!!
回复
荣昌制冷
2008年06月17日 16:01:18
4楼
用原机毛细管,重新加准氟。
回复
凡人
2008年06月19日 10:27:35
5楼
应该是毛细管问题。
康拜恩一直怀疑设计有问题,尤其50柜机,使用原压缩机原毛细管,制冷也经常很差。
回复
guishengfeng
2008年06月19日 17:08:01
6楼
低压0.45MPA对应蒸发温度大约是-3度,高压1.8~1.9MPA冷凝温度大约在50度,按楼主说的,毛细管管又粗又短,那你把它加长或者减小,不是低压降低了吗?温度降不下来,我认识可能是蒸发温度过低,制冷量不够导致的!所以加F或者清洗蒸发器别的,毛细管要改也是减短!
回复
hua_0961
2008年06月20日 14:28:17
7楼
谢谢各位高手的指点了,这两天做了反复的实验,结论是把毛细管加的越长,制冷效果越好,现在我加了15CM左右,进出风口温差已经有11.3度左右了.但不敢加的太长,怕压缩机出问题.师傅们:温差有11度多应该够了??

谢谢各位了!!!6楼的师傅,你说的那个压力对应温度的在哪可以查的到.
回复
hua_0961
2008年06月20日 14:39:36
8楼
6楼的师傅,我一开始就知道毛细管是短的了.但加长的话可能会高压过高,低压压力降低,但通过这次的维修,才发现毛细管加长20~30CM,压力都没有发生变化(没有调整冰种的量).不信你试一下.不知道我说的对吗???
回复
zllkm
2008年06月24日 21:49:52
9楼
国标规定空调的出口温差是在8-13度,你空调的室温在28度,出口温度在18度,温差在10度左右,(风速是否在高速运转)空调应该在正常运转范围。
回复
zllkm
2008年06月24日 21:53:43
10楼
一国标规定空调的出口温差是在8-13度,你空调的室温在28度,出口温度在18度,温差在10度左右,(风速是否在高速运转)空调应该在正常运转范围。定要保证冷凝器要散热良好,保证高压符合运行压力,制冷剂最好达到过冷的状态。
回复
wudahuide
2008年07月10日 20:54:44
11楼
关门,关窗再试一下,看看压力,温度,
感觉没问题
回复