纺织厂回风滤尘系统
hlyu
hlyu Lv.15
2005年03月08日 11:43:21
来自于通风排烟
只看楼主

纺织厂排(回)风系统设计的主要目的,是为了稳定车间气流。减少温湿度区域差异。在棉纺车间宜采用上送下排的气流组织在织布车间也可采用其它型式的气流组织。各种气流组织均应考虑设计相应的均匀排(回)风系统,为了节约能源。设计时必须同时在空调室混风部分设置装有自动清洁装置的墙面集中回风窗,以便回风风机停开时使用。

2005年03月10日 11:40:59
2楼
纺织厂的前纺车间:清棉、梳棉以工艺吸尘排风为主,可不设或少设地面排风口。并条排(回)风应与吸尘排风相结合,粗纱应与断头吸棉排风相结合来考虑地沟的设计。
纺织厂的细纱车间:排(回)风地沟应结合细纱断头吸棉排风和电机排热一起考虑。每排细纱机的车肚下宜设置三条地沟,其中一条为断头吸棉排风及电机排热地沟,另二条为均匀排(回)风地沟,每台细纱机可设置二个矩(方)形排(回)风口。
纺织厂的络筒、准备、整理车间:一般采取墙面集中回风。
纺织厂的布机车间:一般采用墙面集中回风,设备规模在500台以上时,亦可设置两侧侧墙均匀回风或顶棚均匀回风。
排风须经自动回风过滤器过滤方可回用或排放。集中回风必须采用自动清洁装置,均匀回风可采用自动回转式空气过滤器.
回复
hlyu
2005年03月10日 11:44:17
3楼
排(回)风地沟的土建设计,应根据当地地下水位的高低采取不同的做法。在地下水位以上的地沟,不做防水层,可采用砖砌内表面水泥砂浆粉刷,表面要求光滑。地沟在地下水位以下,则应采用钢筋混凝土,并做防水层,内壁要光滑。排(回)风地沟均应设置适当数量的检查孔。
排(回)风地沟设计;为了排风均匀和便于清洁,地沟头部净高宜在1.4~1.8米,风速控制在10米/秒左右。设计成渐缩形,尾部风速可控制在3-5米/秒,并设计补风口。进入回转式滤尘器室时,可将风道渐扩降速到6米/秒左右。为了使各吸口均匀回风,在矩(方)形回风口与回风道连接处应安装调节风板。
回复
tornadoyu
2005年08月11日 23:11:23
4楼
请教楼主:对无窗纺织厂的排烟问题有何高见?
回复
tornadoyu
2005年08月12日 23:51:48
5楼
楼主的帖子象是不是江苏省棉纺厂技术措施中节选的?我看着很面熟。
回复
tornadoyu
2005年08月12日 23:53:44
6楼
hhbox 我可以上传全套江苏省棉纺厂技术措施(空调部分),请鼓励一下好吗?嘻嘻嘻嘻。。。。
俺脸皮刚厚咧
回复
kungchien
2005年08月20日 11:32:35
7楼
请将全套江苏省棉纺厂技术措施(空调部分),发到我的邮箱chkch007@yahoo.com.cn好吗,非常谢谢。迫切需要。谢谢。
回复
linshengfa
2006年05月12日 00:14:15
8楼

我做了 无窗纺织厂几个纺织厂的空调,我们都没有做排烟设施,其实按建筑防火规范也没有这方面的要求,后来也都很顺利的通过消防验收。但是其实也有点问题,我觉得主要是考虑如果车间有烟怎么排,要是设置了适当的排烟机还是会更好的!
回复
whwkt
2006年05月13日 23:23:52
9楼
对于无窗纺织厂特别是清花车间我认为应设置排烟设施。
回复
whwkt
2006年05月13日 23:46:09
10楼
我做纺织厂设计时,规范要求无窗纺织厂特别是清花车间在安全上有更高的要求。
认为应根据纺织厂的规模大小进行设计,我们设计时按五万锭以上考虑。
规范上也没具体的排烟设计计算依据。
回复
tornadoyu
2006年05月18日 11:04:20
11楼
上传全套江苏省棉纺厂技术措施(空调部分),希望各位有所收益!感谢斑竹的鼓励