住宅电梯的住户电梯和消防电梯都需要末端双电源切换吗?还是住户电梯在低压配电房切换消防电梯在末端切换就可以?综合验收有没问题?
住宅电梯的住户电梯和消防电梯都需要末端双电源切换吗?还是住户电梯在低压配电房切换消防电梯在末端切换就可以?综合验收有没问题?
2楼
消防设备是末端双电源自动切换 普通住宅设备没有听说是双电源切换的!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
现在就是设计坚决不改。说你要改自己改,我设计是按规范设计。我低压配电房已经有切换柜。所以请教各位大虾,我改了有没问题。还有就设计规范到底是怎样说的?
回复
4楼
普通电梯没有规范要求双电源,技术措施有类似要求,主要考虑建筑档次较高,人员密集,电梯停电会造成较大人员恐慌。住宅是没有必要的,当然高标准的除外。
回复
5楼
消防设备必须是末端双电源自动切换
回复