我公司照明系统有210盏40W电子镇流器灯管,分设在三相开关下,理论功率为8400W电流为40A,可是实际检测电流为75A(三支路电流合计),请问高手们:怎么多出了30A电流?在三相开关下分设了三支总开关,三支总开关下再接了六支分开关,其中为100A三支总开关,为60A六支分开关,仍发烫,更换过多次。自从2005年安装后这种现象没有消除过。 注明:该电路没有接其它的负载,只有210盏灯管。 请各位高手指教!我的电话为:0717-7100585,QQ:499726089
在三相开关下.........., 理论功率为8400W电流为40A?这个数据怎么得到的?
再仔细查一下整个系统的负载情况.
回复
3楼
!!!!!????????????学习中 很想知道是怎么一回事
回复
4楼
公司照明系统有210盏40W电子镇流器灯管,分设在三相开关下,理论功率为8400W电流为40A,可是实际检测电流为75A(三支路电流合计),请问高手们:怎么多出了30A电流?在三相开关下分设了三支总开关,三支总开关下再接了六支分开关,其中为100A三支总开关,为60A六支分开关,仍发烫,更换过多次。自从2005年安装后这种现象没有消除过。
注明:该电路没有接其它的负载,只有210盏灯管
回复
5楼
xue xi zhong :handshake :handshake
回复
6楼
晕,你那理论电流计算的不对,电流等于功率/电压*功率因数 210*40=220Icosδ (cosδ=0.5)