此为2008年1月土力及地基基础的应用试题,这试题很急的,请各位路过的朋友帮忙计算一下!谢谢! 第一题:33.某“烂尾楼”工程,几年前仅施工至一层便停工,现注入资金恢复建设,但需改变该楼的使用功能。现场勘察得知,某柱采用钢筋混凝土独立基础,基底尺寸为l×b=4m×3m,埋深状况及地基持力层、下卧层情况见图。假设天然地面与±0.00地面齐平,试根据持力层承载力要求核算该基础能承受多大的竖向力F,并据此验算下卧层承载力是否满足要求。(10分)
此为2008年1月土力及地基基础的应用试题,这试题很急的,请各位路过的朋友帮忙计算一下!谢谢!
第一题:
33.某“烂尾楼”工程,几年前仅施工至一层便停工,现注入资金恢复建设,但需改变该楼的使用功能。34.某框架结构中柱采用钢筋混凝土预制桩基础,柱传下的作用于±0.00标高处的竖向荷载标准组合值Fk=5200kN,绕图中y轴的弯矩Mk=820kN·m,承台埋深取1.8m,拟采用8根桩,其布置如图,已知单桩承载力特征值Ra=720kN,试验算该桩基础是否能满足竖向承载力的要求;图中的桩是否有受拔的可能性。(7分)
回复
4楼
第三题:
30.有一矩形底面的基础,基底附加压力为200kPa,基底下依次为2.5m厚的粉质粘土及很厚的密实砂土,已知粉质粘土的天然重度为19kN/m3,平均孔隙比为0.750,平均压缩系数为0.25Mpa-1,基底中心点下2.5m深处的附加应力系数为0.48,若不计密实砂土的变形,试求该基础的固结沉降量。(注:计算时地基仅分一层)(8分)
回复
5楼
没有人会做吗?
回复
6楼
不错,好东西~~谢谢~~~~
回复