由于水表设在地下室,到六层的管子要经过1—5层,这样很占空间的。请问:能不能节约空间,在不影响维修的情况,把10根管子拍的更紧凑。
由于水表设在地下室,到六层的管子要经过1—5层,这样很占空间的。
请问:能不能节约空间,在不影响维修的情况,把10根管子拍的更紧凑。
2楼
那把水表分设到每层吧;要不然管道从室外走,做好防晒防冻措施。
回复
3楼
我们有这样做的:把十根管子紧凑安装在一根DN150的套管里,套管里的每根管子不要有接头,这样占空就比较小了。
回复
4楼
做远程抄表
回复
5楼
3楼说的有道理!本人也赞成那么做
回复
6楼
我们这里也这样做的:把十根管子安装在一根DN150的套管里,套管里的每根管子不要有接头.
回复
7楼
我们这里也这样做的:把十根管子安装在一根DN150的套管里,套管里的每根管子不要有接头.
回复
8楼
出户总有接头啊,PPR管能排下吗?
回复
9楼
可以用PEX或铝塑管这样不用接头的盘管,如楼上所说设置于DN150的排水管中。
至于每层的出口可以用个DN50的排水管三通,接出该层的给水管……
伸缩问题还好,因为给水管在DN150管内安装可以有一定的蠕动变形个人感觉反而更好。只是管道如何固定是个大问题,十几米的管道只是靠摩擦力固定着,不大可靠。
回复
10楼
对了,还有个比较大的问题:
现在很多地方要求公共的给水立管必须要做在户外……
回复
11楼
8搂的:用PPR直接弯就可以了,无需接头!
回复