无功补偿为何最高补到0.9
math265
math265 Lv.2
2008年06月13日 17:27:47
只看楼主

我公司只有一台25的高频焊管机组,无功补偿只能补到0.7-0.9和-0.87--0.7, 这情况是否正常。是否有办法提高功率因数。

我公司只有一台25的高频焊管机组,无功补偿只能补到0.7-0.9和-0.87--0.7, 这情况是否正常。是否有办法提高功率因数。
免费打赏
lingxuct
2008年06月14日 11:34:50
2楼
加大无功补偿的电容器,就会提高cosφ
回复
math265
2008年06月15日 17:37:20
3楼
我这多投一组就过补,应不是容量小吧
回复
hou48411
2008年06月15日 22:44:32
4楼

“-0.87”是投入过多了,把0.9以后的电容减小。
回复
sushibo4321
2008年06月16日 08:55:31
5楼
单台电容器容量过大,同意楼上的;
回复
hzyxan
2008年06月16日 09:44:01
6楼
1,单台电容器容量可能过大.
2,看看补偿控制器的功率因数设定值,如设定值是0.9当然是不会再提高于0.9了
回复
wangmingqian00
2008年06月18日 17:00:42
7楼
建议采用粗补加细补的自动补偿方法。
功率因数到0.9时,在投入一组电容器就会过补,说明这一组容量偏大,你把这组换成容量小一些的应该就解决了。
再就是你这种补偿存在一个问题,当负荷正好运行在功率因数为0.9时,功率因数只能补到0.9,但是当负荷在增大些后,补偿器就会试图在投入一组电容,但是电容投入后就会过补,补偿器又会在退下这组电容器,这样反反复复会形成一个震荡,而且过补产生的无功照样会被罚款。
回复
lbf568123
2008年07月14日 14:17:53
8楼
建议采用细补的自动补偿方法。单台电容器容量越大,则越容易产生过补情况,

单台电容器容量越小, 则功率因数提高的越高, 不易产生过补的情况.:'( :'(
回复
markmean
2008年07月14日 14:49:34
9楼
建议先看看控制仪表的功率因数设定值,楼主最好提供详细的补偿方案,以便于分析
回复
扬州华锦电气
2008年07月15日 08:47:28
10楼
谐波问题是肯定的了,控制器已经受谐波干扰了,这种场合一定要采取动态滤波方式来补偿,控制器 一定要采用抗谐波的补偿控制器如RC2000型的.
回复