我公司只有一台25的高频焊管机组,无功补偿只能补到0.7-0.9和-0.87--0.7, 这情况是否正常。是否有办法提高功率因数。
我公司只有一台25的高频焊管机组,无功补偿只能补到0.7-0.9和-0.87--0.7, 这情况是否正常。是否有办法提高功率因数。
2楼
加大无功补偿的电容器,就会提高cosφ
回复
3楼
我这多投一组就过补,应不是容量小吧
回复
4楼
“-0.87”是投入过多了,把0.9以后的电容减小。
回复
5楼
单台电容器容量过大,同意楼上的;
回复
6楼
1,单台电容器容量可能过大.
2,看看补偿控制器的功率因数设定值,如设定值是0.9当然是不会再提高于0.9了
回复
7楼
建议采用粗补加细补的自动补偿方法。
功率因数到0.9时,在投入一组电容器就会过补,说明这一组容量偏大,你把这组换成容量小一些的应该就解决了。
再就是你这种补偿存在一个问题,当负荷正好运行在功率因数为0.9时,功率因数只能补到0.9,但是当负荷在增大些后,补偿器就会试图在投入一组电容,但是电容投入后就会过补,补偿器又会在退下这组电容器,这样反反复复会形成一个震荡,而且过补产生的无功照样会被罚款。
回复
8楼
建议采用细补的自动补偿方法。单台电容器容量越大,则越容易产生过补情况,
单台电容器容量越小, 则功率因数提高的越高, 不易产生过补的情况.:'( :'(
回复
9楼
建议先看看控制仪表的功率因数设定值,楼主最好提供详细的补偿方案,以便于分析
回复
10楼
谐波问题是肯定的了,控制器已经受谐波干扰了,这种场合一定要采取动态滤波方式来补偿,控制器 一定要采用抗谐波的补偿控制器如RC2000型的.
回复