2楼
需要知道热负荷,供回水温度。
计算公式为:水量=热负荷/比热x供回水温差,计算时注意一下单位
回复
3楼
如果初步估算可以按给排水手册的指标去估算,锅炉供热需要计算热水负荷,地热井供可直接按秒流量估算,我是这样算的。希望多交流
回复
4楼
各位朋友就按95-70算,热负荷不用说了,是多少?
没有用面积计算的么,比如说3t/m2,???
急等
回复
5楼
是要理论计算,还是要实际?“按95-70算”,哪个系统能这样运行?
经验是按每小时每平方米3升算
回复
6楼
320~350m3/h(热指标按50W/m2)
380~420m3/h(热指标按60W/m2)
450~490m3/h(热指标按70W/m2)
回复
7楼
有机胺厂有三项余热可以利用:
1、三台生产锅炉,累计14吨,全年二十四小时提供余热能力约4吨,相当于 2.8mw的热功率被利用。
2、反应釜,蒸馏塔的冷凝水,25-40吨/h,水温为50度,可作为供热系统补水,行当于1-1.8mw的热功率被利用。
3、蒸馏塔反映热水6-7吨/h,水温100度可用来直接供热,相当于0.65mw热功率利用。
4、还有2台15吨热水锅炉供热
请问这个方案为18万平米供热可行否
回复
8楼
:kiss: :handshake
回复