一18层住宅,底层马桶喷水现象严重,求教解决办法。
chrispipi
chrispipi Lv.2
2008年06月12日 14:42:13
只看楼主

一18层住宅,首层单排,2层马桶喷水现象严重,排水立管是D100的,拐成横管是用的好几个弯头螺旋了一下,现在业主都已经入住且装修完了,求教简单可行的解决办法。下面是立管拐弯处的照片。墙的另一侧大概40公分就是横管,是用普通90度三通接入横管的。

一18层住宅,首层单排,2层马桶喷水现象严重,排水立管是D100的,拐成横管是用的好几个弯头螺旋了一下,现在业主都已经入住且装修完了,求教简单可行的解决办法。
下面是立管拐弯处的照片。墙的另一侧大概40公分就是横管,是用普通90度三通接入横管的。

1213253959460.jpg

免费打赏
jiang_tf
2008年06月20日 18:20:59
12楼

通气管只能解决管道中负压破坏水封,影响避臭的问题。而不能解决搂住由于正压导致的反水问题。立管不在2F板下转弯,直接下到1F板下再转弯也许就避免了。说得不对请各位指正。谢谢!