一18层住宅,首层单排,2层马桶喷水现象严重,排水立管是D100的,拐成横管是用的好几个弯头螺旋了一下,现在业主都已经入住且装修完了,求教简单可行的解决办法。下面是立管拐弯处的照片。墙的另一侧大概40公分就是横管,是用普通90度三通接入横管的。
一18层住宅,首层单排,2层马桶喷水现象严重,排水立管是D100的,拐成横管是用的好几个弯头螺旋了一下,现在业主都已经入住且装修完了,求教简单可行的解决办法。
下面是立管拐弯处的照片。墙的另一侧大概40公分就是横管,是用普通90度三通接入横管的。
2楼
另一户的,横管的排水方向是向左的。
回复
3楼
第一张照片里管子的另外几张照片
回复
4楼
我记的我师父给我说过。最好在立管上加一跟透气管50或者75的一直通到天面。这样可以缓解水流也可以排臭气。
我不知道我说对了没有,因为我没有遇到过这种情况。
回复
5楼
是设计水平的问题还是施工图省事?水平太差.拆掉底部的三通,两根立管应分别连到干管上.二楼下部的立管旁的安装正压衰减器(PAPA)保证解决问题.010-89540586
回复
6楼
请问什么情况下需要设正压衰减器(PAPA
回复
7楼
业主都已经装修入住了,怎么加通气管呢?
回复
8楼
你目前最好的办法是:二层也单排
回复
9楼
只好在照片显示处做改进,我们处理好过类似问题.
回复
10楼
首层住户都装修完了,人家肯定不让的。
回复
11楼
照片是首层的屋吗?
回复