施耐得的C65的小型断路器能不能装在抽屉柜中,一般都是塑壳断路器才装在抽屉柜中吗
施耐得的C65的小型断路器能不能装在抽屉柜中,一般都是塑壳断路器才装在抽屉柜中吗
12楼
如果不考虑其它,可以按在抽屉里。
安在抽屉里,通过机械操作机构,在抽屉外用手柄控制。
我们公司的抽屉柜,安的是ABB的微型断路器,通过外用手柄控制。ABB的微型断路器比C65的小型断路器大一点点。
100A的塑壳断路器也是通过机械操作机构,在抽屉外用手柄控制。
回复
13楼
完全可以装,是装在抽屉上,不是和母排直接卡接,没有见过的不要纸上谈兵,枉加推论.
回复
14楼
完全可以装,是装在抽屉上,不是和母排直接卡接,没有见过的不要纸上谈兵,枉加推论.要以事实为依据.
回复
15楼
完全可以装,是装在抽屉上,不是和母排直接卡接,没有见过的不要纸上谈兵,凭空想象,枉加推论.要以事实为依据.
回复
16楼
那你发个图过来看看,你的抽屉柜是装在哪的??
回复
17楼
完全可以装,是装在抽屉里的
回复
18楼
个人觉得在抽屉柜里装小空开,有点别扭,总感觉不配套似的。
回复
19楼
没算出短路电流的情况下,不要装。没有看到楼主的图纸的情况下,不要发表结论性意见。
回复
20楼
在系统允许的情况下,是可以装的。加操作机构,可实现抽屉外操作。
当然分断能力是否满足要求,要看实际情况。
回复
21楼
MNS 1/4单元 请问楼上各位大侠 又用什么开关???
回复