C65的小型断路器能不能装在抽屉柜中
一丝光芒
2008年06月12日 14:40:58
来自于断路器
只看楼主

施耐得的C65的小型断路器能不能装在抽屉柜中,一般都是塑壳断路器才装在抽屉柜中吗

施耐得的C65的小型断路器能不能装在抽屉柜中,一般都是塑壳断路器才装在抽屉柜中吗
ljs1399
2008年06月12日 15:04:31
2楼
C65的小型断路器肯定不能装在抽屉柜中。C65的小型断路器短路分断能力不够。C65的小型断路器装在抽屉柜中容易出现事故。
回复
lingxuct
2008年06月12日 16:46:13
3楼
抽屉柜用的断路器(主控线路)应该是面板操作的,不能把抽屉拉出来操作,塑壳开关装在抽屉中是加操作机构的,C65小型断路器可以用作二次电源开关,在合闸时其上桩头(因主回路断路器没合闸)是没电的;但它是无法加面板操作机构的,所以,不能装在抽屉柜中作主回路电源开关的。
回复
netling
2008年06月12日 20:52:07
4楼
最主要的还是其分断能力不足,不能躲过靠近变压器侧的短路电流,当然在远离变压器的地方理论上是可以的,但前提是你得装得上去
回复
killer--king
2008年06月13日 09:45:27
5楼
学习~
回复
gamineshow
2008年06月13日 10:08:50
6楼
不会为了省点钱而用C65吧,E9还要便宜,呵呵
回复
wym77218
2008年06月13日 12:10:54
7楼
只要电气性能能够满足要求就可以装,我们过很多.
王 13841227988 wym_77218@126.com qq:583379768
回复
wuxisjw
2008年06月13日 21:05:26
8楼
当然可以,一个标准抽屉柜大小的空间可以装四个小型抽屉柜。
回复
everbobo
2008年06月14日 07:20:55
9楼
说可以装的 少在那误导人了,既然装在抽屉式开关柜里,也就是直接从母线上引接。C65N 分断能力为6kA C65H分断能力为10kA 母线根据变压器容量大小,三相短路稳定电流约在20~40kA之间。
选择开关的原则是 额定电流、额定电压、分断能力、分断容量与所处电路实际值项匹配。除额定电压要相等外,其余参数都要大于实际值才能选用。
一般从配电柜出来到负荷附近(负荷最末端)根据电缆长短,才会选用NC100N(短时选用,分断能力为25kA)或C65H(常时选用)
记住,负荷最末端,才会使用C65这种微型断路器。
回复
dasuan
2008年06月14日 08:36:31
10楼
只有分断能力没有问题,完全可以装
回复
lingxuct
2008年06月14日 10:53:18
11楼

抽屉外如何操作?C65在抽屉内,不是被挡住了?

你不会说把抽屉拉出来合闸吧?!
回复

相关推荐

APP内打开