施耐得的C65的小型断路器能不能装在抽屉柜中,一般都是塑壳断路器才装在抽屉柜中吗

施耐得的C65的小型断路器能不能装在抽屉柜中,一般都是塑壳断路器才装在抽屉柜中吗
免费打赏
zsw5073
2008年07月08日 08:23:17
22楼
MNS 1/4单元 用ABB公司S1系列开关
回复
stlinh
2008年07月08日 09:14:40
23楼
能装上,是通过另外的机械机构的,但一定要看它的开断能力是否够?
回复
davidqwm
2008年07月23日 23:27:19
24楼
如果用在控制回路可以,主回路不行,因为分断能力不够
回复
arqi
2008年07月28日 10:37:20
25楼
可以装的、操作手炳在抽屉面板上
回复
加肥猫
2008年07月28日 17:28:03
26楼
属于微断滥用:L :L
回复
爱芳的日子
2008年07月29日 00:33:05
27楼

严重同意
回复
tfyplay
2008年07月30日 10:01:43
28楼
可以装的,不是直接从主母线排得电的,可以从柜内的隔离开关上通过垂直母线得电的啊,可以装的,是在不清楚你可以去看那些操作机构的样本,有操作机构卖就肯定可以装抽屉,要不他机构卖谁啊
回复
加肥猫
2008年07月30日 12:28:33
29楼
慎重,慎重。如果各位看到由于分断能力不足尔造成的实际工程后果,就知道微断不能滥用了。
回复
jianxiong198406
2008年07月30日 12:45:24
30楼
同意楼上的,厂家说的有理:)
回复
tongniu3793
2008年07月30日 21:47:20
31楼


不要太武断了,实际上在一些小型变压器的低压屏内,高分断的微断完全可以用的。