9.52KW,三相基本对称,你如何配线?
gaojianman
gaojianman Lv.2
2005年03月07日 23:13:33
只看楼主

计算电流约:19.2A照道理配6mm2的就可以了吧,你们配多少?

计算电流约:19.2A
照道理配6mm2的就可以了吧,你们配多少?
fwb9123456
2005年03月08日 04:48:24
2楼
请说明敷设方式,并列根数,铜还是铝。
回复
nlb
2005年03月08日 05:47:55
3楼
如果是一般的照明或动力回路,单独穿管敷设,BV2.5就可以。
回复
gaojianman
2005年03月08日 07:50:52
4楼
BV-4*6+E6-SC25-FC
回复
zyzylz
2005年03月08日 08:32:35
5楼
3楼的选择偏小,2.5平方最大带16A,显然不够。你选6个平方可以,但要注意距离远吗,否则计算压降
回复
城市边缘
2005年03月08日 08:44:10
6楼
2.5最大的载流量并不是16A,根据不同的敷设方式有不同的值,只是我们经常和16A的开关配而已。
回复
han2003
2005年03月08日 10:52:00
7楼
需要看你的线路保护方式,如果是固定的设备,没有过压保护的话,用2.5的确实可以
回复
fw1771
2005年03月08日 11:21:33
8楼

照什么道理?
回复
chinalyj
2005年03月08日 11:54:30
9楼
6平方好象大了点,有点不经济,但是够安全,个人观点
回复
wtf96513
2005年03月08日 12:20:30
10楼
导线选择:1.按机械强度选择 2.按载流量选择 3.按电压损耗选择 4按经济电流密度选择
载流量要根据敷设方式、环境温度调整
还要与所选择保护开关进行校验
回复
开心3250
2005年03月08日 15:19:31
11楼
如果基本是固定的负荷,导线选大了没必要。因为如果你空气开关的整定电流不和导线配合,多了就是浪费。而且如果你不考虑负荷乱设大空气开关的整定值,在真正设备过负荷,或其他问题上。空气开关可能就跳不下,到时候就会出事。所以这些东西,看场合如何,合理就可以。安全不是单纯一味靠放大导线截面来实现的。