关于欧式箱变的壳体设计
liu8991
liu8991 Lv.2
2008年06月10日 18:01:55
只看楼主

我看过一些箱变方面的资料,大多是介绍电路方面的东西多一些,没有或很少提及壳体方面,希望大家把自己的经验和体会写出来,如变压器室大小的确定一般要多大,低压室 高压室怎么布置更合理,柜子的排列尺寸要加多大的间隙才为箱壳的尺寸,有没有相关的标准。

我看过一些箱变方面的资料,大多是介绍电路方面的东西多一些,没有或很少提及壳体方面,希望大家把自己的经验和体会写出来,如变压器室大小的确定一般要多大,低压室 高压室怎么布置更合理,柜子的排列尺寸要加多大的间隙才为箱壳的尺寸,有没有相关的标准。
绿叶随风
2008年07月24日 10:07:09
12楼
1. 底座的槽钢的厚度你们有标准吗,根据箱变内装的柜子数量的变化
答:无具体理论标准,一般按整体重量估算,变压器加柜子重量3吨以下,用14#槽钢,3~7吨用16#槽钢,再重就比较少了,呵呵
四周槽钢是单槽钢吗?
回复
绿叶随风
2008年07月24日 10:15:30
13楼
高压侧考虑1100mm(柜子深度900mm);
这个具体要看柜型,还有面板元件的布置。还有操作手柄要方便
回复
jsntzhj1976
2008年07月24日 10:19:52
14楼
回12楼,是单槽钢,够了
回复
绿叶随风
2008年07月24日 12:21:36
15楼
你们箱变底座槽钢是怎么布局的?有没有图片可以解释一下?
回复
jsntzhj1976
2008年07月25日 17:14:52
16楼
就这样,看看?
回复
绿叶随风
2008年07月26日 11:14:26
17楼
高低压侧5#角钢是什么作用?起吊孔的位置感觉应该靠低压侧近点
回复
绿叶随风
2008年07月26日 11:17:55
18楼
这个箱变是什么材料的阿?
回复
qaz8
2008年07月26日 14:33:12
19楼
:) :victory: :victory:
回复
jsntzhj1976
2008年07月28日 08:56:11
20楼
高低压侧5#角钢是什么作用?
答:放置高低压柜的,本身由槽钢承重,此处是做辅助加强作用的,以满足长途运输和多次吊装的需要。
起吊孔的位置感觉应该靠低压侧近点
答:这个有道理,应该要靠近低压侧一点,设计中只要找对重心的大体位置就可以了,也不要非得就在重心上啊,关键是有时槽钢位置不凑巧,将就一下也是可以的嘛,呵呵

[ 本帖最后由 jsntzhj1976 于 2008-7-28 08:57 编辑 ]
回复
jsntzhj1976
2008年07月28日 08:59:03
21楼
我们的箱变材料有玻纤水泥、铝板、不锈钢板、泡沫板这几大类。底盘图纸基本一致。