我们小区有一处展示区,景观水泵功率为50KW,电缆为YJV3*25mm+1*16mm2,现在电缆特别烫请教各位大师这正常吗?各位大师帮帮我吧请多多提建议,在这先谢了
我们小区有一处展示区,景观水泵功率为50KW,电缆为YJV3*25mm+1*16mm2,现在电缆特别烫请教各位大师这正常吗?各位大师帮帮我吧请多多提建议,在这先谢了
12楼
看看距离是否太远,引起压降太多,\;再看看电网电压是否很低
回复
13楼
学习了
讨论的很深入
回复
14楼
控制水泵的开度,降低电流运行,没有大的问题。
回复
15楼
yjv的电缆能运行到90度,你选25的,截面小了,热是肯定的
回复
16楼
是导体通过电流就要发热,只是看发热的温度或者说温升,在查一下电缆允许运行温度就可以了不要害怕,超过了就需要更换或采取其他措施
回复