电缆发热怎么处理呀
zgsde2006
zgsde2006 Lv.2
2008年06月10日 15:47:08
只看楼主

我们小区有一处展示区,景观水泵功率为50KW,电缆为YJV3*25mm+1*16mm2,现在电缆特别烫请教各位大师这正常吗?各位大师帮帮我吧请多多提建议,在这先谢了

我们小区有一处展示区,景观水泵功率为50KW,电缆为YJV3*25mm+1*16mm2,现在电缆特别烫请教各位大师这正常吗?各位大师帮帮我吧请多多提建议,在这先谢了
免费打赏
yangzhimin3109050
2010年01月18日 21:08:58
12楼
看看距离是否太远,引起压降太多,\;再看看电网电压是否很低
回复
andy_2009
2010年01月19日 11:29:42
13楼
学习了
讨论的很深入
回复
wyfanyu
2010年01月19日 14:34:22
14楼
控制水泵的开度,降低电流运行,没有大的问题。
回复
jzy7512
2010年02月25日 00:19:15
15楼
yjv的电缆能运行到90度,你选25的,截面小了,热是肯定的
回复
dflifuxiang
2010年03月02日 16:48:50
16楼
是导体通过电流就要发热,只是看发热的温度或者说温升,在查一下电缆允许运行温度就可以了不要害怕,超过了就需要更换或采取其他措施