电缆穿管室内埋地敷设时的多根并列修正系数是多少
xujinzhan
xujinzhan Lv.5
2005年03月07日 20:26:37
只看楼主

如题

如题
nlb
2005年03月08日 05:49:55
2楼
2~4根管子并列——0.95
4根以上——0.9
回复
xujinzhan
2005年03月08日 07:20:52
3楼
这个数据是措施数据,规范有此规定吗?
回复
vlsa
2005年03月08日 10:43:42
4楼
请看民规
回复
xujinzhan
2005年03月08日 22:39:35
5楼
8.4.5条吗?没有啊!不会是表8.4.5.7吧?