刚做一个300户的小区 从设备房出来我用DN65的供水管,审图的说小了 我就想不通了 严格经过计算的 怎么会小呢定额80 小时变化系数3.8 算出来就是DN65的管径啊还有个问题 300户的热水量算出来是10T/h 大了还是小了呢?

刚做一个300户的小区 从设备房出来我用DN65的供水管,审图的说小了 我就想不通了 严格经过计算的 怎么会小呢

定额80 小时变化系数3.8 算出来就是DN65的管径啊

还有个问题 300户的热水量算出来是10T/h 大了还是小了呢?
jjj10
2008年06月08日 09:30:41
2楼
顶上去 有经验的帮忙看看吧
回复
jjj10
2008年06月08日 17:05:16
3楼
还有个问题 300户的热水量算出来是10T/h 大了还是小了呢?
回复
zjabc
2008年06月09日 00:39:04
4楼
是不是变频供水的,如果是就按照秒流量
回复
zkhf6688
2008年06月09日 15:33:28
5楼
今天给大家介绍一下"钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管"

钢丝网骨架塑料复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯(hdpe)为基体,并用高性能的黏结树脂层将钢丝骨架内外层高密度聚乙烯紧密的连接在一起.该黏结树脂是一种高性能黏结材料,属于hdpe改性材料,与hdpe在加热的条件下能完全融为一体,同时,其极性键与钢有极强的黏结性能.由于黏结树脂的使用,成功的解决了钢,hdpe间无连接因子的问题,具有优良的复合效果.

钢丝网骨架塑料复合管,是我公司结合国内钢骨架聚乙烯复合管产品特点,并借鉴国外先进的管材复合技术而开发的一种改性产品.由于采用了优质材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能.同时,该复合管具有优良的柔性,更适合用于长距离埋地用供水,输气管道系统。

钢丝网骨架塑料复合管特点以及应用领域:
1.具有超过普通纯塑料管的强度.刚性.抗冲击性.类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点.
2.双面防腐.具有与塑料管相同的防腐性能.且使用温度和耐腐蚀性能高,导热系数低.
3.内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%.
4.可通过调整钢丝直径,塑料层的厚度等,制造不同压力等级的管材.
5.管材整体按使用寿命50年设计.
6.结构优良.管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体,无内外层塑料与增强体剥离之忧.
7.重量轻.安装方便.管道连接采用电热熔接头,抗轴向拉伸能力强,连接技术成熟可靠,管件品种规格开发齐全,可与其他各种管道.阀门,设备连接.
8.克服了塑料管的快速应力开裂现象,由于钢塑两种材料的结构是复合而成的,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力.
由于以上的种种优点,钢丝网骨架塑料复合管被广泛的应用在以下工程中
市政工程:城市建筑给水,饮用水,消防水,热网回水,煤气,天然气输送,高速公路埋地排水及绿化带浇灌等通道.
油田气田:含油污水,气田污水,油气混合物,二.三次采油及集输工艺管道.
化学工业:酸,碱,盐制造业,石油,化工,化肥,制药,纺织,印染,橡胶塑料,等行业输送腐蚀性气体,液体,固体粉末的工艺管及排放管.
冶金矿山:用于有色金属冶炼中的腐蚀性介质输送和矿浆,尾矿,通风管及工艺管.
海水输送:海水淡化工厂,海边电厂,海港城市的海水输送.
船舶制造:船舶污水管,排水管,压仓水管,通风管等等.
农业喷灌:深井管,滤水管,暗渠输送管,排水管,灌溉用管.

招商公司: 中科华飞管业(东莞)有限公司
公司地址: 广东东莞塘厦138工业区宏业北二路
联 系 人: 杨明昆(销售二部经理)
联系电话:13828894903
公司主页http://www.tfpipe.cn/
公司简介/经营项目:
主营产品:煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝缠绕网骨架塑料复合管,钢丝缠绕网骨架聚乙烯复合管,钢丝网塑料复合管,钢丝网复合管,电热熔管件钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管
回复
liwj-08
2008年06月25日 17:32:34
6楼
300户计算出10t是如何计算的,按我的经验,肯定是小了的!因为在用水高峰时一般是在晚饭后,这时洗浴量较大。另外你的系统是否考虑了储热水箱?
回复
meng_2002_md
2008年06月25日 18:48:34
7楼

300户,10吨好像太少了吧,每户按多少算啊,35升?这个水量够几个人用啊,每户三个人,起码也要100升啊
回复
softhappy
2008年10月08日 15:16:42
8楼
你说的不清楚,感觉你说的是生活热水。
资料也不详细,感觉是小了。
回复
koala626
2008年10月17日 15:59:05
9楼
按照GB50015-2003计算的话小时最大用热水量为11.4T/h(定额取80L;小时变化系数取3.8;按照每户3口人计算).按照供水主管流速1m/s计算,主供热水干管应为DN65.因此我认为楼主的计算是没有问题的.关键还在于GB50015-2003中第94页表5.4.10有一条蓄热量要求(调峰),不知道楼主有否考虑.
回复