请大家帮帮忙看哈篮球管的空调问题
skyll
skyll Lv.2
2008年06月07日 14:37:50
来自于中央空调
只看楼主

现在有一篮球管,长33,宽21,高8米的篮球管,位于重庆,屋顶是采用的钢结构,外抢采用的砖墙,该篮球管无观众席,只有训练场地,现在需要增加装空调,我的想法是,由于房子结构,安中央空调不是很适合,现在计划采用一拖一的柜机,冷指标取250W/M2,新风就靠已经装的换气的风机来解决,冷负荷:693X250=173KW,现采用美的10P高静压柜机,共用7台:25KW*7=175KW;现在有几个问题?1。由于没有观众,负荷是否便大?

现在有一篮球管,长33,宽21,高8米的篮球管,位于重庆,屋顶是采用的钢结构,外抢采用的砖墙,该篮球管无观众席,只有训练场地,现在需要增加装空调,我的想法是,由于房子结构,安中央空调不是很适合,现在计划采用一拖一的柜机,冷指标取250W/M2,新风就靠已经装的换气的风机来解决,冷负荷:693X250=173KW,现采用美的10P高静压柜机,共用7台:25KW*7=175KW;现在有几个问题?
1。由于没有观众,负荷是否便大?
2.换气对冷量的影响?
3。此方案是否可行?
请大家指导
免费打赏
bj5945
2008年06月08日 17:13:28
2楼
不管怎样,做好通风,在人员休息区做柜机,这种训练馆对空调要求不是很高。关键是里面不能太闷,所以做好通风可以事半功倍。最好要有天窗,有良好的通风。然后在人员休息区装几台柜机就OK。我觉得你的方案太浪费了:)你要是球迷的话,可能会发现广东宏远的训练场馆基本上就是个棚子,通风多好呀:)不过广东冬天可能没有重庆冷:)
你还没说是否要考虑冬季供热呢,要是供热的话可能也会有点问题:)
回复
skyll
2008年06月10日 15:06:41
3楼
谢谢哈,这个不考虑冬季供热,这个里面的气流组织是不好;
回复