板式换热器传热系数取多少合适?
scott9032
scott9032 Lv.3
2008年06月07日 10:44:48
只看楼主

常规的高低温热水交换,供热用有的国外品牌换热器传热系数在7000w/m2.c左右,有的在5300左右,国内品牌在4500左右不知哪个更可靠

常规的高低温热水交换,供热用
有的国外品牌换热器传热系数在7000w/m2.c左右,有的在5300左右,
国内品牌在4500左右
不知哪个更可靠

免费打赏
liuyanmei07
2008年06月09日 22:49:59
2楼
如果甲方要求高可以选进口的,国产也有性能接近的替代品,一定选好厂家小心被偷面积
回复
scott9032
2008年06月10日 11:32:27
3楼

呵呵,担心的就是这个“偷面积”哈
进口的换热系数高,不知合不合适。
若实际运行效果达不到,又难以检测传热系数,供货商可以推脱说运行工况达不到实际要求

回复