加压送风机的风量可以根据规范上来选择,但是它的全压也作为重要参数之一在设计中要考虑的,不知道大家怎么计算或估算它的全压?
加压送风机的风量可以根据规范上来选择,但是它的全压也作为重要参数之一在设计中要考虑的,不知道大家怎么计算或估算它的全压?
2楼
这是很麻烦的问题
风井有异于普通风管
其中很多局部阻力由于缺少合适的计算公式很难计算
我一般是按以下几项估算:
1.进口损失:50~100Pa
2.风管到风井转折损失:100~300
3.风井损失:
4.出口损失:
5.出口动压:
6.正压值
一般都在400,500Pa以上
当然和风速大小有关