用STS计算门式刚架时,抗震等级如何定。规范有没有明确讲。门刚的梁断面一般按跨度的多少分之一估算。因为没咋做过,都是看后面的应力计算结果及长细比不停的改,直到算的经济为止。请指教。

用STS计算门式刚架时,抗震等级如何定。规范有没有明确讲。
门刚的梁断面一般按跨度的多少分之一估算。因为没咋做过,都是看后面的应力计算结果及长细比不停的改,直到算的经济为止。
请指教。
免费打赏
kswxz
2005年03月08日 13:34:18
2楼
sts本来应该没有抗震等级的概念,可以参考混凝土随便填写,但是,需要考虑地震设防时,不能填5。
回复
kiamartin
2005年03月08日 17:26:13
3楼
地震对于钢结构厂房来说,它产生的力相对来说还是很小的,一般的构造要求就能满足了。但是呢,也不能随便填写啊,该是多少还是多少是不!
回复
linc
2005年03月09日 14:59:31
4楼
我们做刚架梁大小都是估算的,因为经验少,所以只能慢慢试,很烦琐,也是按应力大小来定!哪位经常做门式刚架的朋友来指点一下呢!
回复
suhuayin
2005年03月23日 12:53:36
5楼
七度区,风荷载不小于0.4的可以不考虑抗震设计
回复
xewong
2005年03月23日 17:13:37
6楼
cecs 3.14说


在抗震设防地区,门式钢架轻型房屋结构应按照国家的抗震规范进行抗震验算

下面也有公式要求

上次偶在做一轻钢厂房时候,也发现了sts对抗震计算这块,似乎没有混凝土详细
回复
lqddc
2005年07月07日 13:06:35
7楼


门式刚架自重较轻,但迎风面却很大,又因为是单层,所以风荷载是控制荷载,地震作用可不考虑,输入参数时输6度0.05g就行了。