喷淋的作用面积是如何定出来的
hbshsql
hbshsql Lv.2
2008年06月05日 11:31:56
只看楼主

如题,为什么中危的选160平米很无聊的问题,呵呵。随便讨论一下嘛换句话讲就是为什么选160平米为作用面积,而不是200或者300等等。

如题,为什么中危的选160平米
很无聊的问题,呵呵。随便讨论一下嘛
换句话讲就是为什么选160平米为作用面积,而不是200或者300等等。
hbshsql
2008年06月05日 11:33:10
2楼
另闭式喷头最大应用空间高度是8米,那超过8米的空间是不是不用设喷头了呢
回复
hbshsql
2008年06月07日 16:08:15
3楼
怎么没有人参与讨论呢
回复
hbshsql
2008年06月10日 08:48:42
4楼
喷淋的作用面积是如何定出来的
回复
1993ddd
2008年06月10日 17:15:33
5楼
作用面积是根据喷水强度的大小来确定的。超过8米的空间可采用大空间智能型主动喷水灭火系统。
回复
poedan
2008年06月23日 22:06:39
6楼
作用面积:在一定的喷水强度下,火灾熄灭时的蔓延面积,可视为作用面积(即喷头开放的区域面积),大小都是根据实际试验情况及经验来确定的。国内主要参照NFPA标准,取最大喷水强度时对应的作用面积。
喷头的流量系数主要表达喷头的在一定压力条件下喷头的流量特性,主要表现在喷头的口径上,与感温元件无关。
回复
raypan
2008年06月23日 22:40:23
7楼

恩 就是这个意思,顶了,好像规范后面的条文理有说明的