求教:一台欧式变电站高供高计,因无功超标被罚款
tbd2008
tbd2008 Lv.2
2008年06月05日 11:07:44
只看楼主

欧式变电站高供高计,供电局在查表时发现,无功超有功,被罚2万多.这台欧变容量为500KVA,为办公楼供电,星期六星期天办公楼休息,在上班时用电负荷约70KW,低压无功补偿设在自动位置,有时工作.请各位大师给分析一下故障原因.

欧式变电站高供高计,供电局在查表时发现,无功超有功,被罚2万多.这台欧变容量为500KVA,为办公楼供电,星期六星期天办公楼休息,在上班时用电负荷约70KW,低压无功补偿设在自动位置,有时工作.
请各位大师给分析一下故障原因.
免费打赏
microhrm
2008年07月03日 10:51:45
12楼
9楼别忘了电容补偿只能补电容以后线路的无功。
回复
microhrm
2008年07月03日 10:56:47
13楼
你的负荷这么小,如果高压段电缆过长还会因为线路电纳产生无功,可能无功是过补的,而且实践中遇到过这种无功还很大造成功率因数很低。先看看功率因数是正还是负的
回复
zhangxinlover
2008年08月08日 12:10:56
14楼
这位仁兄的想法有点单方面,你想换互感器的变比就换得了,那要经过供电局的同意的.
回复