求教:一台欧式变电站高供高计,因无功超标被罚款
tbd2008
tbd2008 Lv.2
2008年06月05日 11:07:44
只看楼主

欧式变电站高供高计,供电局在查表时发现,无功超有功,被罚2万多.这台欧变容量为500KVA,为办公楼供电,星期六星期天办公楼休息,在上班时用电负荷约70KW,低压无功补偿设在自动位置,有时工作.请各位大师给分析一下故障原因.

欧式变电站高供高计,供电局在查表时发现,无功超有功,被罚2万多.这台欧变容量为500KVA,为办公楼供电,星期六星期天办公楼休息,在上班时用电负荷约70KW,低压无功补偿设在自动位置,有时工作.
请各位大师给分析一下故障原因.
免费打赏
cll-19830811
2008年06月05日 14:20:13
2楼
那么小负荷,那么大变压器
回复
hefang_mxdl
2008年06月05日 16:12:20
3楼
变压器太大而负荷太小,你这是典型的大马拉小车,变压器利用率低,空载损耗和无功损耗远大于有功,补偿也起不了好好的作用 ,建议你降低容量吧 用100KVA的即可
回复
cckkjj
2008年06月06日 08:33:59
4楼


现在新造的办公楼,每人平均卫生间1.5个,办公室4个,休息间2个,电的总装容量比实际需要的多许多倍。这是中国特色!
我估计该办公楼的用电按全部使用及开空调的容量计算的,不知道供电局的功率要求是多少,象楼主这样的情况最多是0.9。
解决的办法是再装一台小的变压器,按实际的需要投大投小。
回复
yyyyyy1314
2008年06月06日 12:43:08
5楼
几个月的力调电费?我的计算,一个月绝对没有两万。
楼主能不能把电费发票上的内容发出来?
回复
chenguogui1
2008年06月09日 09:39:44
6楼
变压器太大而负荷太小,变压器利用率低,空载损耗和无功损耗远大于有功,电容补偿补不上去的,要嘛你换变压器要么加大负荷
回复
jak
2008年06月09日 22:52:25
7楼
使用的负荷太低单个补偿电容的容量过大,可能出现超补和不补的循环工作。
回复
electricity
2008年06月09日 23:14:37
8楼
这种问题是很麻烦, 变压器太大了, 但是装个小的, 以后扩容怎么办?
回复
qjf8061
2008年07月01日 15:34:05
9楼
典型的例子,我在广东的时候经常遇到的问题,负荷小,变压器的容量大,电容柜补偿不上,一个你可以把取样互感器换成变比小一点的,比你的负荷电流大一个等级,互感器的一次电流,二是把前面的3路或者4路的电容的容量换小,三个就是把你们单位的点卖给傍边需要用电的单位.四就是要尽量平均你三相的负荷.
回复
tbd2008
2008年07月03日 10:46:57
10楼
八个月的时间,无功罚款2.4万
回复
tbd2008
2008年07月03日 10:50:11
11楼
请教
现阶段无法使用其它型号变压器,是不是可以和供电局协商这类问题,大家在遇到此类情况时是如何解决的。
回复