80x60m水池,中间是300厚的构造底板,抗浮水位3m,采用400x400预制方桩作为抗拔桩,有效桩长5m,间距2m(5倍桩边长)抗浮计算有一些富余,考虑增大桩距为2.4m(6倍桩边长),是否可以,桩最大间距是否有要求?
80x60m水池,中间是300厚的构造底板,抗浮水位3m,采用400x400预制方桩作为抗拔桩,有效桩长5m,间距2m(5倍桩边长)抗浮计算有一些富余,考虑增大桩距为2.4m(6倍桩边长),是否可以,桩最大间距是否有要求?
2楼
我觉得抗浮桩的最大间距没什么要求,只是抗浮桩的间距对抗浮底板的内力、配筋有影响
回复
3楼
我底板计算满足冲切,桩距7倍边长没有问题吧。
回复
4楼
除按照抗拔承载面积计算桩间距以外还应进行以下计算 :
1,底板空池时抗冲切;
2,底板空池时,底板按无梁楼盖验算柱上板带及跨中板带弯矩;
一般抗拔桩的布置倾向于短桩密布
另外可以选用phc管桩,便宜又方便
回复
5楼
新版网易下载附件还要扣金钱,能不能不扣
回复
6楼
Group capacity should been checked also.
回复
7楼
为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
回复
8楼
我也是用PHC做抗拔桩的
:handshake
回复
9楼
嗯,好好学习学习!很多不明白,对于抗拔桩!
回复
10楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
11楼
我也是用PHC做抗拔桩的
回复