抗拔桩的间距
chenf99
chenf99 Lv.10
2008年06月04日 19:16:35
只看楼主

80x60m水池,中间是300厚的构造底板,抗浮水位3m,采用400x400预制方桩作为抗拔桩,有效桩长5m,间距2m(5倍桩边长)抗浮计算有一些富余,考虑增大桩距为2.4m(6倍桩边长),是否可以,桩最大间距是否有要求?

80x60m水池,中间是300厚的构造底板,抗浮水位3m,采用400x400预制方桩作为抗拔桩,有效桩长5m,间距2m(5倍桩边长)抗浮计算有一些富余,考虑增大桩距为2.4m(6倍桩边长),是否可以,桩最大间距是否有要求?
免费打赏
lix20000
2009年03月13日 22:42:29
12楼
学习学习!
回复
lipeiwen705
2009年03月14日 14:53:03
13楼
我觉得你采取的总体方案还可优化
(1)抗拔桩也是刚性桩需要验算抗冲切,这点你验算过,满足
(2)桩抗压承载力的实际值是未知的(理论值可能知道),而且是刚性桩,所以底板需要按照无梁楼盖验算,桩距越大配筋也越大。
(3)楼主说桩长才5米,那么桩距再加密也不可行。
(4)从桩长判断持力层还不错,优先采用锚杆抗浮,可以解决上述问题。
(5)看一下基底土层的物理性质,如渗透系数等,可以考虑设置排水沟加大口井(兼水位观察井)起到抗浮作用。
回复
jiangyp888
2010年06月12日 01:14:42
14楼
:victory: :victory: :victory: 嗯,好好学习学习!很多不明白,对于抗拔桩!
回复
设计小兵
2010年06月12日 09:39:13
15楼
一般只要满足抗浮要求即可。如地基土较差,考虑设计优化,则需总体考虑,适当调整桩间距。
回复
zyj6020
2010年06月12日 09:49:53
16楼
加大抗拔间距必须对地板进行核算是否可行
回复
卓文超1989
2015年12月04日 11:58:38
17楼

我也是用PHC做抗拔桩的
回复
chinalxb
2019年10月10日 15:34:59
18楼

进来学习学习!

回复

相关推荐

APP内打开