做一个18.8米长的框架柱,中间楼层位置不设梁!
yshe_1978
yshe_1978 Lv.2
2008年06月04日 16:17:55
只看楼主

做一个18.8米长的框架柱,有五层高,中间楼层位置不设梁!有没有特殊要求?关键在第六层一上位置!它要做结构柱!所以一定要做成混凝土的!

做一个18.8米长的框架柱,有五层高,中间楼层位置不设梁!有没有特殊要求?关键在第六层一上位置!它要做结构柱!所以一定要做成混凝土的!
karl_hj
2008年06月04日 17:09:42
2楼
你计算看啊,多大的柱子?长细比估计有问题
回复
tongchunbo1981
2008年06月04日 20:34:01
3楼
那你得柱子得截面要做好大了。还要看你做得建筑是做甚么用得。
回复
jasonlee131
2008年06月04日 23:50:59
4楼
一般钢筋混凝土柱当柱的长细比l0/h0>30时会形成细长柱,这种柱的破坏属于失稳破坏,设计时应当注意避免.
回复
yshe_1978
2008年06月05日 09:27:22
5楼
我的这个柱的长细比是可以在30以内的!如果需要!还可以控制到20左右!我还想知道象这样的柱子,在计算和配筋构造上有什么特殊要求和规定没有啊!希望有做过类似工程的前辈指导!指导!
回复
jasonlee131
2008年06月06日 00:25:27
6楼
钢筋混凝土柱的长细比l0/h0在5~30之间的为普通中长柱,计算和配筋构造满足规范要求就可以了;当l0/h0≤5时为短柱,规范上是按剪跨比λ≤2来区分的,它的计算要求和配筋构造规范上用小字特别作了注释.
我作过一个12m高的框架柱,跟你的情况差不多,也是为了建筑上造型的需要中间没设梁,用的是圆柱,长细比控制在20以内.
回复
yshe_1978
2008年06月06日 09:15:41
7楼
真的非常感谢!
回复