只看楼主

机组冷冻水进出水压差很小,冷冻水进入机组的压力是多少,降温出来后压力还是多少,好像进出水应该有一定的压差才对。在温度方面,当机组小负荷运行时,冷冻水出水温度与进水温度温差在10度左右,好像温差不应该是那么大的,请大家帮忙分析一下原因,会不会是回水的流量不足导致了上面的现象?谢谢!附系统图

机组冷冻水进出水压差很小,冷冻水进入机组的压力是多少,降温出来后压力还是多少,好像进出水应该有一定的压差才对。在温度方面,当机组小负荷运行时,冷冻水出水温度与进水温度温差在10度左右,好像温差不应该是那么大的,请大家帮忙分析一下原因,会不会是回水的流量不足导致了上面的现象?谢谢!附系统图

1212560142147.jpg

免费打赏
torlon
2008年06月05日 14:50:29
2楼
供回水的压差大小和系统大小有关系。
回复
a48455
2009年05月19日 08:58:35
3楼
流量不足
:victory: :victory: :victory:
回复
lengyu40
2009年06月02日 15:33:03
4楼
系统内 压差问题 导致 回水流量不足 建议最好在主供回水管上旁接装个 压差控制器
回复
zhanglei1901030317
2009年06月03日 21:30:48
5楼
我也碰到这个问题现在,组合式空调机冷水进出压力差很小。但是温差竟然有十几度,一般都是12/5嘛,可是现在变成了出20度/进5度。而且出风温度有20度。 说明下回水管上装了个动态平衡阀。请问下大侠是什么原因????? 我怀疑是阀坏了导致水量不足
回复
yeyiln1013
2009年08月24日 08:42:04
6楼
流量不足:time: :time:
回复
wkb530
2009年08月31日 14:36:00
7楼
我也是认为流量不足!造成温差大!
回复
wsw947
2009年11月15日 18:15:18
8楼
冷冻水一般温差在5摄氏度,如果相差过大基本是由于冷冻水循环量偏小所致。
回复
michelledeng
2009年12月16日 13:15:55
9楼
如果是新建系统,建议让施工单位清洗管道……
通常可以解决
回复
yonggang808
2010年02月04日 10:23:33
10楼
冷库保温性能判断
碰到一生产性装配式冷藏库,-18℃,200mm厚pu夹芯板,500~1000吨/间,采用R404A冷风机;冷库已投入使用,但装库产品只有1/3不到,给人造成一种冷库冷快速降温的假象。所以甲方要求使用中能够快速降温,经过奇怪的改造,加设8~15个100×100mm平衡窗,以减少温度应力负压影响
改造前为冬季,甲方打冷到-18℃,停机,8小时后温升2℃,此温升速度,可以接受
改造后到今年5月,甲方以同样的方法,测到停机,8小时后温升≥5℃,并且测试初级温升幅度较大,超出正常范围,此温升我个人分析认为主要有平衡窗跑冷所致;
但由于,冷库保温工程还没有验收,甲方根据测得数据,无法判断保温工程是否达到标准,并要求分析此现象并提出依据,保温施工方却认为保温绝对没问题。
现希望,各位同行讨论下。而且,目前最主要是如何判断此库房保温工程的质量?
甲方认为,通过与常规冷库停机温升速率值来比较,数值接近也就算了。
但此数据,如何得到,国家那样这样的标准值,只能希望各位高人指点指点,以你们的经验考虑下正常低温冷藏库的温升速率为多少?-18℃在停机宝温时,能维持多少个少时?
急,希望各位帮忙,谢谢!
回复
yonggang808
2010年02月04日 10:25:32
11楼
冷库保温性能判断
