设备机房的隔振防噪
yz-650
yz-650 Lv.2
2008年06月03日 00:19:16
只看楼主

某高层住宅顶层设为设备房,为了不应向下面的住户,因此对设备房的隔振和防噪要求很高。但经过认真的设计和精心的施工,建成后使用效果很好,下面的人竟然不知我们机房的存在。现将我们的经验介绍如下:1.设计时选用高效低噪声水泵。2.在循环水泵的进出口设置软连接。3.水泵的基础采用双层减震措施。4.机房的墙面四周和顶板下均作吸声处理,机房门用隔声门,穿越机房隔墙和楼板的空洞周围,全用吸声材料填实,管道与套管的上下口全用密封胶封堵,彻底减少机防噪声对周围的影响。

某高层住宅顶层设为设备房,为了不应向下面的住户,因此对设备房的隔振和防噪要求很高。但经过认真的设计和精心的施工,建成后使用效果很好,下面的人竟然不知我们机房的存在。现将我们的经验介绍如下:
1.设计时选用高效低噪声水泵。
2.在循环水泵的进出口设置软连接。
3.水泵的基础采用双层减震措施。
4.机房的墙面四周和顶板下均作吸声处理,机房门用隔声门,穿越机房隔墙和楼板的空洞周围,全用吸声材料填实,管道与套管的上下口全用密封胶封堵,彻底减少机防噪声对周围的影响。
5.通风、空调管道和设备的支吊架均采用弹簧隔振器或阻尼,所有通风、空调管道与设备的连接均采用软连接。
winsungoal
2010年10月20日 12:56:15
2楼
由上海同济大学检测的测试报告显示:
多孔混凝土吸音板降噪系数:NRC=0.93 平均吸声系数(1/3倍频程100Hz——5kHz):0.83 属于1级吸声材料,不怕火,不怕水,不怕油、强度高。嵊州市文信阁复合材料有限公司
回复
me372356994
2010年10月25日 14:43:06
3楼
学习了,谢谢楼主
回复