asdcsa
asdcsa Lv.2
2008年06月02日 21:49:36
只看楼主

我在做配电箱时关于水泵的控制和同事有争议,我认为大多数水泵不带PLC时是不需要配控制变压器的,但同事不认同,有些污水泵等确实有配变压器的图纸,请高手指教.

我在做配电箱时关于水泵的控制和同事有争议,我认为大多数水泵不带PLC时是不需要配控制变压器的,但同事不认同,有些污水泵等确实有配变压器的图纸,请高手指教.
免费打赏
lingxuct
2008年06月03日 07:07:06
2楼
知道控制变压器的作用,就知道是否需要(配)控制变压器了。
PLC的电源最好远离干扰源或做隔离,所以需要控制变压器;
水泵房潮湿,当防水按钮还不能满足安全要求时,控制电源用36V安全电压,这样就需要(配)控制变压器了。