水池底板的计算问题
huangshan000
2008年05月31日 21:01:32
只看楼主

我是个新手,有个问题和大家请教下。如果水池底板是直接放置于土层上水池底板设计弯距是不是只考虑侧壁传来的弯距就行了水压力有地基反力平衡所以应不考虑水产生弯距?请大家指教一下。谢谢

我是个新手,有个问题和大家请教下。
如果水池底板是直接放置于土层上
水池底板设计弯距是不是只考虑侧壁传来的弯距就行了
水压力有地基反力平衡所以应不考虑水产生弯距?
请大家指教一下。谢谢
scljc2010
2010年06月18日 17:04:32
2楼
底板计算只要考虑侧壁传来的弯矩
回复
致命毒药
2010年06月18日 17:19:14
3楼
底板计算需考虑地基反力(空池的情况下)和侧壁传来的弯矩,2者叠加。
回复
mazrong
2010年06月20日 14:07:48
4楼
还要考虑浮力的影响
回复
snaper
2010年10月13日 17:06:08
5楼
底板计算需考虑地基反力(空池的情况下)和侧壁传来的弯矩,2者叠加。
回复
iverson----03
2011年03月29日 22:30:29
6楼
那满池的情况下该怎么考虑,满池的情况下考虑侧壁对底板的产生的弯矩吗
回复
杨诚
2011年04月01日 20:09:16
7楼
网易结构论坛确实很好,在需要的时候,往往能找到资料。谢谢
回复

相关推荐

APP内打开