最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
12楼
个人觉得柱子有点小,地下室的竖向荷载都较大
回复
13楼
两个问题分开说:1.柱可以配双排筋,没有问题,以前做过,审图的也没有提,2.单侧配筋都3000,可能是大偏心了,要考虑看一下柱有没有超筋;
回复
14楼
芯柱都可以做,别说两排钢筋了
回复
15楼
柱子不超筋吧?柱子不超筋吧?柱子不超筋吧?
回复
16楼
能有构造大样么?
回复
17楼
这也太大了吧,双排筋是没问题的
回复
18楼
柱的钢筋放两排放有点不太好,还不如做成型钢混凝土柱呢
回复
19楼
可以的,但是你必须乘以一个折减系数,因为内侧的保护层变厚了,取0.9左右。
回复