请教:膜产水量为什么下降这么快?
houzhaoquan
2008年05月30日 12:19:35
来自于纯水系统
只看楼主

新买的反渗透膜用了一个多月,产水量小的可怜,而且膜一共换了四次,每一次都是用了一个多月,产水量就下降到这种程度,请教各位朋友,帮分析一下。进水水质:城市自来水设备工艺:石英砂+活性炭+软化+精密+反渗透

新买的反渗透膜用了一个多月,产水量小的可怜,而且膜一共换了四次,每一次都是用了一个多月,产水量就下

降到这种程度,请教各位朋友,帮分析一下。

进水水质:城市自来水
设备工艺:石英砂+活性炭+软化+精密+反渗透
免费打赏
msming369
2008年06月06日 08:35:42
12楼
没有原水指标,及予处理设计情况,系统会收率等
回复
xd_911
2008年06月09日 15:02:51
13楼
如果新膜都 水量达不到```那肯定是设计的问题
````还有个是前面的预处理```它不是一直稳定处理进水的 一旦失效会成为新的污染原``建议对滤料进行分析
水量达不到是 设备上的压力分布情况怎样都很重要````
回复
yangsanxiang
2008年06月27日 16:43:22
14楼
设计的工艺流程上没问题。估计是工艺操作上的原因或是软化器内的树脂处理不当。
回复
yangsanxiang
2008年06月27日 16:49:54
15楼
软化器的进水流速要控制好,达到20m/hr左右,RO膜的进水要保证CDI小于3。
回复
wenzhejun6012
2008年06月29日 15:12:26
16楼
有没有加PAC?PAC是不是过量?
回复
zhshyu_123
2008年07月01日 23:20:19
17楼
我想知道的:浓水的压力?
你所用的膜的正常工作压力?
8寸的膜1:1排列回收率大楷0.3多点,所以说预处理基本问题不大。
你现在要做的:打开你的浓水阀,看看你的总进水流量到底是多少?
如果是流量达不到那么你在换N个膜都没有用的?
解决流量的问题,正反洗你的砂,炭过滤器,如果还是达不到估计你要检查哈你的精密过滤器的滤芯是不是要换了!
回复
zhangqunhua2001
2008年07月03日 16:00:48
18楼
会不会是原水中氟含量太高有没有做一下检测
回复
ljh-1124
2008年07月12日 16:39:31
19楼
楼主用的哪家的膜?建议换陶式试下!
回复
pig1983scaler
2008年07月14日 09:24:49
20楼
滤芯是不是该换了啊?
回复
gewb007
2008年07月17日 10:22:44
21楼
我认为可能存在以下问题:
1.砂、碳过滤器滤速设计过高;
2.软化器再生存在故障;
回复