帮忙计算如何选择电缆
xnzxzhw
xnzxzhw Lv.3
2008年05月30日 09:06:23
只看楼主

一幢教学楼,日光灯460条,电风扇165把,单相空调7台三匹,1.5匹10台,电脑台式20台,请问如何选择三相电缆?三相电流怎样算?三相功率是多少?

一幢教学楼,日光灯460条,电风扇165把,单相空调7台三匹,1.5匹10台,电脑台式20台,请问如何选择三相电缆?三相电流怎样算?三相功率是多少?


wangjinhui5168
2008年05月30日 23:16:46
2楼
你都没说明白,如日光灯40W*460条 电风扇50W*165把 空调7台3P=7*4.08KW 1.5P10台=2.04KW*10 电脑100W*20台
18.4+8.25+28.56+20.4+2=77.61KW 三相电流是120A 三相功率是27KW
回复
nhqkm20082008
2008年06月01日 16:17:21
3楼
按经济电流密度计算,50平米铜芯做主电缆。
回复
icepark555
2009年09月09日 09:35:35
4楼
楼上的不考虑同时使用系数的吗
回复