两台1000kW电机,如果空载启动需要变压器容量?
taishandong
2008年05月29日 21:00:55
来自于变压器
只看楼主

通过10KV(6KV)试验电源对待测移动变电站送电试验,同时在待测移动变电站负荷侧连接电机进行空载试验(最大负荷为2台1000KW电机空载运行负荷),从而相对全面的检测移动变电站各项运行性能。实验变压器(6300kVA 10/3.3kV)用,两台电机电压等级3.3kV,额定电流189A,功率因数0.9.电机空载电流根据实测结果显示为额定的25%~30%。变压器额定容量 6300KVA型号和类型 性能指标

通过10KV(6KV)试验电源对待测移动变电站送电试验,同时在待测移动变电站负荷侧连接电机进行空载试验(最大负荷为2台1000KW电机空载运行负荷),从而相对全面的检测移动变电站各项运行性能。实验变压器(6300kVA 10/3.3kV)用,两台电机电压等级3.3kV,额定电流189A,功率因数0.9.电机空载电流根据实测结果显示为额定的25%~30%。
变压器额定容量 6300KVA
型号和类型 性能指标
一次侧额定电压 10KV
一次侧额定电流 363.7A
二次侧额定电压 3.45KV
二次侧额定电流 1054A
空载损耗 9500W
负载损耗 20000W
短路阻抗 0.6%

象这种空载运行电动机启动需要多大的变压器容量?如何计算?
免费打赏
taishandong
2008年05月29日 21:33:34
2楼
启动方式为直接启动
回复
lingxuct
2008年05月29日 21:46:57
3楼
无实用性,没人想回答。
回复
一指慢
2008年05月29日 23:31:55
4楼

就是。“空载运行”的目的何在??
回复
electricity
2008年11月28日 17:03:34
5楼
只能说空载启动和负载启动,启动电流是一样的, 只是启动时间长短而已. 所以还是要计算启动容量, 这个看工业与民用配电手册, 我发现这个论坛里面的很多人好像都没有这个手册, 所以总提出相同的问题