框架结构柱按单偏还是双偏计算???以前做的工程我都是用双偏计算的。。。最近看某些书上说,要用单偏计算+定义角柱和异行柱,然后用双偏压验算,。。。但是我用某个工程比较了一下,配筋大小,发现用单偏+验算 的柱配筋还是比双偏计算的小。。。不知道最好应该采用那个配筋了。。。请各位有经验的。。。指点一二。。。。
SATWE双偏压计算柱的配筋的原则:
1、对每一种组合的设计内力进行配筋,其下一组配筋是,把上一组的钢筋作为初始值。
2、最后求得该柱的最大角筋和腹部钢筋,把腹筋加上两根角筋作为单边配筋输出。
现在明白为什么双偏压计算出来的配筋比单偏压大了吧。
角柱的概念来源于抗震概念设计中的扭转效应,如一长方形建筑,四角柱子离形心最远,扭转最大,需要定义为角柱。
定义了异形柱和角柱,程序默认按照双偏压计算,其它的柱子按照单偏压计算双偏压校核就可以了。
回复
4楼
如果柱截面边长尺寸不大于800mm,可用CRSC软件进行配筋。CRSC对柱都是用双偏压计算的。
见
http://www.kingofjudge.com
回复
5楼
我在一个论坛看到,如果勾选偶然偏心时,采用双偏压计算时配筋很大,与实际不符合,一般采用单偏压
回复
6楼
单偏压设计,双偏压验算,不过基本把角柱,异性柱等也按双偏压设计
回复
7楼
我觉得要看你的承重体系
回复