系统不制冷结果低压侧(板换,膨胀阀前)有好多油压几是转子式压缩机小制冷量(1~2KW)也就没有视油镜请问如何防止此类油堵的发生呢?
系统不制冷
结果低压侧(板换,膨胀阀前)有好多油
压几是转子式压缩机
小制冷量(1~2KW)也就没有视油镜
请问如何防止此类油堵的发生呢?
2楼
就凭“低压侧(板换,膨胀阀前)有好多油”而断定是“油堵”吗?难道有油就是“油堵”?或者说就会“油堵”?不能成立!
回复
3楼
是什么原因促使你去拆低压侧的。把你分析故障的思路,判断的依据,数据写下来。
没到山穷水尽,就少做瞎猫碰耗子的事情。
难怪荣昌老师要反问你。
回复
4楼
是这样的
现场工人反应初步测试是低压低不制冷
怀疑是膨胀阀堵
结果一拆膨胀阀
发现低压往外出好多油
所以我怀疑是油堵
只是怀疑
还望老师指点
回复
5楼
你最好仔细检查一下膨胀阀和供液管路上的电磁阀、过滤器,原因多是供液不足造成低压压力太低,机油不能及时被带回所致。
回复
6楼
膨胀阀堵没堵?
回复