逆变电焊机的功率该如何计算?有功,无功?技术参数为:额定输入电压:3*380额定输入电流:49.5额定输入容量:30.4最大输入容量:41.4功率因数:0.99
逆变电焊机的功率该如何计算?
有功,无功?
技术参数为:
额定输入电压:3*380
额定输入电流:49.5
额定输入容量:30.4
最大输入容量:41.4
功率因数:0.99
免费打赏
lingxuct
2008年05月29日 13:02:15
2楼
额定输入电流是不是搞错了?
功率因数也达不到0.99,有的厂家数据是吹的。
41.4(KVA)/(0.380*1.732*0.99)=63.5A
30.4(KVA)/(0.380*1.732*0.99)=46.7A
与输入电流对不上,说明功率因数没那么高。
cosφ=30.4/(0.380*1.732*49.5)=0.93