请问什么叫虚板,它的传力方式是怎么样的
whz8874472211
2008年05月27日 10:02:13
来自于广厦结构
只看楼主

请问什么叫虚板,它的传力方式是怎么样的

请问什么叫虚板,它的传力方式是怎么样的
免费打赏
jimmy1330
2008年05月27日 16:52:47
2楼
虚板就是厚度H定义为0的板,既然厚度为0,荷载就没有意义了!我是这么理解的。
回复
ghgkm
2008年06月06日 12:20:32
3楼
2楼说的不对!0厚度的板其导荷同普通板,如楼梯间板定义0厚,并改变导荷方式,可以传递伴面荷载,由于是0板,则无板本身的计算,如内力和配筋.
回复
9527ba
2008年06月15日 08:09:47
4楼
我的观点跟3楼的兄弟一样
回复
lz_8_8
2008年06月26日 11:29:04
5楼
这要问开发方,不能简单参考PKPM
回复
立青木木
2008年06月27日 11:35:06
6楼
同意3楼说法。PKPM和广厦我都用。
回复
yangfsong06
2008年07月02日 21:46:17
7楼
我觉得3楼的说法是对的,要不设不设虚板还有什么用
回复
hliver
2008年07月05日 17:13:24
8楼
同意3楼,我试过把楼梯板荷加上和不加,比较梯梁受力,应该有导荷!
回复
wwwtianbo
2008年09月18日 23:31:48
9楼
同意3楼,我试过把楼梯板荷加上和不加,比较梯梁受力,应该有导荷!
回复
ztr680725jg
2008年09月28日 21:34:19
10楼
2楼说的不全面:虚板就是厚度H定义为0的板,既然厚度为0,荷载就没有意义了!但是作为虚板他是有约束概念的。
回复
ad303911
2008年10月24日 02:23:31
11楼

同意,广厦陈工解答时也说可以按这种方式导荷载。方便