二类高层(十至十八层)普通住宅中是否设疏散照明?
台风边缘
2005年03月06日 22:34:58
只看楼主

如题

如题
免费打赏
fwb9123456
2005年03月06日 22:49:48
2楼
设立
回复
lgl0424@dq
2005年03月07日 08:35:51
3楼
楼主,疏散照明具体指什么?
1、应急照明 必须设置 设置要求规范上很清楚。
2、疏散指示标志 二类高层居住建筑可不设
回复
mmhwe
2005年03月07日 11:01:54
4楼
同意楼上
回复
李兴龙机电科技
2005年03月07日 11:04:01
5楼
看《高层民用建筑防火设计规范》
回复
台风边缘
2005年03月07日 11:56:16
6楼

疏散照明包括安全出口标志灯、疏散指示标志灯、疏散照明灯等啊。
我觉得对于安全安全出口标志灯、疏散指示标志灯在二类高层住宅建筑中是可以不设的。见《高规》9.2.3条。对于疏散照明灯则要根据是否设置消防电梯和防烟楼梯而定。。。。。
回复
台风边缘
2005年03月07日 11:59:14
7楼
不过《高规》则要求在楼梯间设置应急照明。这条是否和《民规》有点冲突啊。。。。。。。。
回复
luochihua
2005年03月07日 17:09:46
8楼
三楼是正确滴
回复
大鼻山
2005年03月07日 20:56:13
9楼

民规作为推荐性行业规范,不得与高规冲突。
回复
天合
2005年03月08日 10:19:32
10楼
应急照明 必须设置 设置要求规范上很清楚。
疏散指示标志 二类高层居住建筑可不设
疏散照明包括安全出口标志灯、疏散指示标志灯、疏散照明灯等啊。