32楼
1.实际支座弯矩很小而计算支座弯矩失真(你认为),如:砖墙支承的边支座,“连续”梁两跨高差很大,等;
2.如果设计不作铰接处理,支座弯矩的负面作用过大,如:支承与薄剪力墙平面的外边支座,梁轴平面错位但不能采用水平加腋加强的,等。
设不设铰关键看设计意图。。。。。
回复
33楼
当梁的抗扭算不过去可以把梁的一端或两端设为铰接。
回复
34楼
看结构力学书
回复
35楼
非常感谢楼主无私提供资料,我下载了,看帖回帖,利人利己,举手之劳,何乐不为。
回复
36楼
查查书上是怎么手工计算一根连续梁的,就知道了。是不是假定梁的尽端按铰接处理的,看看在学校用的教科书也行!
有了计算机,不要忘记最基本的东西。这就好像楼板的边缘是简支接还是按固接假定一样,这个也可查查教科书上的例子。
[
本帖最后由 supermaa 于 2010-1-17 09:59 编辑 ]
回复
37楼
不错 有学习到好东西了 现在也明白些
回复
38楼
:handshake
回复
39楼
我有做设计的时候就是有些抗扭的钢筋超筋有的时候我就把它设成铰接这样就不会超筋了
回复
40楼
你可以随心所欲,想定义成铰结就铰结
回复
41楼
需要根据梁端的约束条件和梁配筋计算结果结合建筑净高要求综合考虑.如果净空没有要求,还是尽量作成两端固接
回复