我的冷库库温以前最低只能能到-12度,但压机不停机,夏天有时压力开关会保护,回气管与压机有结霜现象,前几天突然只能到4度了,然后我加了些制冷剂,但只能到-1度压机不停机,有师傅来看了下说我制冷剂加多了,他放了些,又把膨涨阀调了一下,可温度一晚上只到0度,MT36型压机,R22制冷剂,现在高压1.2低压0.1,冷凝器扇热也可以,现在高压从过滤器出来后铜管有水露,但回气管只比长温略底。请各位师傅赐教,小弟在此跪谢了。
我的冷库库温以前最低只能能到-12度,但压机不停机,夏天有时压力开关会保护,回气管与压机有结霜现象,前几天突然只能到4度了,然后我加了些制冷剂,但只能到-1度压机不停机,有师傅来看了下说我制冷剂加多了,他放了些,又把膨涨阀调了一下,可温度一晚上只到0度,MT36型压机,R22制冷剂,现在高压1.2低压0.1,冷凝器扇热也可以,现在高压从过滤器出来后铜管有水露,但回气管只比长温略底。请各位师傅赐教,小弟在此跪谢了。
2楼
看你的情况介绍,高压从过滤器出来后铜管有水露发凉,最大可能是你的干燥过滤器堵塞,你可更换一下试试。
回复
3楼
谢谢师傅指点,有一点我忘了说了,我在加R22时不小心把回气管关死了一下进去了点空气,不过找过来的师傅说没事帮我排了一下空气的。
回复
4楼
开始时系统的氟量确实加多了,但你放了些,不知是否又多放了,低压0.1MPa,库温0度,请你对照一下R22的《热力性质表》,库温0度时,蒸发温度应该是-5度左右,相对应的压力应该是0.32Mpa表压左右,可见膨胀阀开得过小,或系统氟量又少了。过滤器堵了应及时清洗或更换。
回复
5楼
谢谢荣昌师傅和CZGSX2008师傅,情况和你们说的一样,过滤器脏堵已更换,膨胀阀失效开的太小已更换,我去买时人家告诉我应该用2A的,因为以前上面是3A的开到头还是太小所以我还是买的3A的,不过现在效果不佳只能到-8度,测高压1.3左右,低压不到0.2,请两位师傅再给予指点,小弟在此诚谢了。还有就是我的压机现在有点缺油,如果我自己加的话应该注意写什么?应该加多少加什么类型的呀?
回复
6楼
-8度时,蒸发温度应该是-13度左右,相对应的压力是0.25Mpa,膨胀阀的调节度应该按此压力进行。
R22系统可用18#、25#、30#冷冻机油,加油可在运行中从吸气阀的多用口(或加液口)吸入,但得注意避免吸入空气,加油管也应排除空气,整个操作及关开阀门都得注意这点。
回复
7楼
对美优乐MT机组R22工质,建议使用美优乐白油160P型号,尽量避免不同型号混用,加入量到油镜2/3处。加入方法如荣昌老师所言即可。
回复
8楼
谢谢两位师傅指点,不过我昨天把膨胀阀逆时针调了半圈,现在温度能到-10度,在-8度时我测低压是0.13,高压1.3,这种情况我不知道是阀没调好还22不够,请问两位师傅指点一下,谢谢!
回复
9楼
你可再将膨胀阀调大些。观察机组回气阀结霜情况,膨胀阀结霜情况。用电流表测压机电流,结合回气压力,可以判断是氟多还是氟少。正常情况下库温低于0℃回气结霜应到回气阀为止,膨胀调节合适阀体结霜在阀中部位有明显的斜向分界线。
回复
10楼
谢谢师傅了,回头我照您的方法处理一下,以后还请您多多指点啊。
回复
11楼
呵呵 其实现在很多人修冷库时都没在意节流 一句话 哪儿有霜有露 哪儿就节流 这个方法还可以用到排管堵塞上面 很多朋友在修库的时候知道排管堵了 但就是不知道在哪里堵了 找找哪里开始结霜吧
回复